现场有一个4-20mA的模拟量需要采集到PLC里,并在威纶触摸屏上显示,压差变送器量程-500—500pa,并且需要转换mmH2O.采用04AD采集。程序怎么做?
15-05-02 17:14
04AD支持电流输入就行了呀;
15-05-02 18:38
工程量的转换
15-05-02 18:52