主题:如何判断电流互感器与电压是同相
点击:2833 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
321456
我们公司电房改造,买了很多上海沈电的多功能计量表,接好之后发现计量不准,怀疑电流互感器的二次侧相序和电压端接错。但又不能停电去找。求各位大师们帮助,如何判断他们是否同相。
15-05-01 07:49
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用示波器(双踪)比较一下就知道了。电流互感器二次侧输出转换成电压波形。
最后修改:
2015/5/1 21:16:01
15-05-01 21:15
2楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
先检查互感器一次穿入方向是否一致,再检查二次的S1、S2,是不是跟电表连接的时候有不一致的,假设每相的S1分别跟1、4、7相接,那就没问题,如果其中有一个接反了,三相负载平衡的情况下,计量损失一半,三相不平衡,倒转也是可能的。
15-05-02 06:46
3楼
编辑
引用
管理
fudongyang
学习了。
15-05-02 09:25
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
互感器二次开路有高压,必须严格执行停电之后才能操作,否则会有危险。
15-05-02 09:44
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
用双踪示波器+2个电流探针看是否有相位差
15-05-02 13:38
6楼
编辑
引用
管理
华星电仪
相位表很方便就能测出来
15-05-02 14:52
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
倒转,这有点……
15-05-02 16:57
8楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
引用
aaxin2008
在 2015/5/2 16:57:06 发言
【内容省略】
倒转的前提是互感器极性全部接错或其中用电量大的一相或两相接错,前几年有些企业都专门定制单相的互感器,就是把其中一相的S1、S2故意做错,用来窃电,最近几年见不到了。
我这里的电工前几天就接错了一次电流互感器,反接的那一相用电多电表就倒转,用电少就正转。
15-05-02 17:30
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
这有点意思,符合基尔霍夫定律吗?