登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-1200系列的PLC可以和两台相同的触摸屏同时建立通讯连接吗?
点击:3377 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1486668372
S7-1200系列的PLC可以和两台相同的触摸屏同时建立通讯连接吗?
通讯方式采用以太网通讯
就是PLC-A 和 触摸屏1、触摸屏2 同时建立通讯
PLC-A 再和 PLC-B 建立通讯
15-04-30 14:27
1楼
编辑
引用
管理
1486668372
有没有大神知道的
15-04-30 14:43
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
工业以太网的终端设备就像网吧的电脑数量一样,可以任意N多台联网。
因为PLC是属于终端执行器,所以即使使用以太网的组网方式,任意两台PLC之间应该是不能够独立进行相互通讯传输数据的。
楼主的设备,多台设备可以设置不通的IP地址进行通讯,多台触摸屏可以同时读取多台PLC的数据。
最后修改:
2015/4/30 16:33:24
15-04-30 16:31
3楼
编辑
引用
管理
osp321
如果是4.0版本就更没有问题。现在市场上基本就这两个版本。
两个PLC之间建立S7连接通讯。两台HMI直接和同一台PLC通讯就可以。
15-04-30 21:23
4楼
编辑
引用
管理
mecdq
看下这个说明吧,支持最多16个连接。
15-04-30 22:00
5楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
mecdq
在 2015/4/30 22:00:03 发言
【内容省略】
学习了 smart 200的网口不知支持吗
15-05-01 09:07
工控新闻
和利时向北交大捐赠高铁列控设备展品,深化校企合作
以人形机器人解锁计算智能产业新蓝海
工业如何确保“十五五”良好开局?工信部划重点
全球仅3座!施耐德电气武汉工厂首获“人才灯塔工厂”!
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
HMS收官2025,扬帆起航下一程
更多新闻资讯