主题:三菱变频器FR-F740-15K-CHTI 检查经过
点击:839 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
我这里有一台三菱变频器 F740-15K-CHT1 接收运行信号报 E.OC1 把电机拆掉还报 E.OC1 加速时间延长还是不行。 我把模块更换掉 把霍尔传感器拔掉 可以运行 把霍尔更新上电打运行测试正常
15-04-28 17:34
1楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
换个主板试试,常见多的是驱动板故障
15-04-28 20:02
2楼
编辑
引用
管理
hlslh
你好,我现在坏的欧瑞变频器也是这个故障,一样的
15-04-28 21:04
3楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
先按常规的方法,检查一下吧。比如是否有氧化等等。
15-04-29 00:19
4楼
编辑
引用
管理
hlslh
看不出有氧化的痕迹呀
15-05-07 10:56
5楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
基本是驱动板挂了。可以帮你免费的测试一下。