登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:台達B2伺服速度調不快(問題描述補充后)

点击:3714 回复:14

在位置模式下,台達B2伺服轉速調不快,本人已經修改過下列參數,請大師指點一二,有無漏改的地方,謝謝!
1,位置指令平滑常數:P1-08,現設為25.       (修改前為0)
2,加減速平滑常數:P1-36,現設為30.         (修改前為0)
3,電子齒輪分子,P1-44,現設為760.     (剛開始安裝好的電子齒輪分子為160,)
4,電子齒輪分母,P1-45,現設為8.
5,位置控制比例增益,P2-00,現設為:120          (修改前為30)
6,位置控制增益變動比率,P2-01.現設為100        
7,位置控制前饋增益,P2-02,現設為50
8,位置控制前饋增益平滑常數,P2-03,現設為5
9,位置控制誤差過大警告條件,P2-35,現設為160000000         (修改前為38400000)
更改完以上參數后,速度並沒有明顯變化,希望指點迷津!
最后修改:2015/4/28 15:23:30
15-04-28 10:49
哪种控制方式?
如果是位置控制方式,PLC最高频率还不行,那就调整电子齿轮比
15-04-28 11:41

引用 fumz78 在 2015/4/28 11:41:36 发言【内容省略】

B2系列的编码器分辨率是160K哦,要注意这点
15-04-28 12:58
这个要根据控制模式来调整的
位置  加快脉冲的发送频率
速度 和扭矩  加大模拟量的电流或电压  还有电子齿轮比
15-04-28 13:28
我已修改參數,具體見問題描述有補充,望給分析指正,謝謝!
15-04-28 15:25
我已修改參數,具體見問題描述有補充,望給分析指正,謝謝!
15-04-28 15:26
我已修改參數,具體見問題描述有補充,望給分析指正,謝謝!
15-04-28 15:26
一千多个脉冲一转,可以达到3000转,是不是控制器速度没改正
15-04-28 19:32
我们这个台达B2,40000脉冲只能走一圈,40000频率1.5秒钟才走了一圈.我也是醉了,电子齿比例开始为5,后来调为1,竟然还是一样。。。。。。。。。。。
15-04-28 19:59
怎解
15-04-29 07:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯