主题:额定电流210A,应该用多大的电源线
点击:5729 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,380V,210A左右是不是要用3X120+2X70,还是其他规格的?这么粗的线想选软一点的,不知哪个型号的比较好。还有种规格的接线是用铜排好,还是用大电流端子好接线进来。谁能提供些相关图片看看,以前没搞过接这么大电流的项目
15-04-27 22:13
1楼
编辑
引用
管理
海宝
120平方
15-04-27 22:32
2楼
编辑
引用
管理
654208333
用不了这么粗的线
15-04-27 22:34
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
正规的多股铜线,75平方截面就可以了,线长别太长了,小于50m。否则加粗线截面。
15-04-27 22:40
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
按正规多股铜线,可配95平方毫米的线,若配铝线得需要120平方毫米的线。
15-04-27 23:09
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
90平就够了,75都要能用(铜芯的哦)
最后修改:
2015/4/27 23:13:51
15-04-27 23:11
6楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
75铜线 短距离问题不大 95的更可靠一些
15-04-28 03:08
7楼
编辑
引用
管理
chenjianjun1
有什计算方法
15-04-28 05:51
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
用90平方的保险。余量多点好。
15-04-28 06:55
9楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
国标只有70的截面,没有75的截面。考虑裕量及差不多的长度选95的。
15-04-28 08:30