主题:有点头大,在线等!

点击:1371 回复:20

谁能告诉我三菱运算的案例,比如说我想将高速计数器的运行数值通过+或-的时时运算结果传到指定寄存器,谢谢大家!也就是说,比如计数器运行1000个脉冲减500得到的结果放在D1里,但是有个条件,计数器是在不停的转动的,所以也需要计算结果不断更新。
,最好举例子拜托
拜托!!!!!!!!!
拜托!!!、!!!!!!!、、、!
邪门!!!!
真的头大
等等等等等
有人吗
最后修改:2015/4/27 17:18:43
15-04-26 17:15
梯形图只要能接通运算的指令并让其不断的运算,然后也同时接通将结果MOV进数据寄存器里面,里面的数据是不断地实时更新的,更新频率接近采集原始数据的刷新频率。
15-04-26 17:29

引用 cfg168 在 2015/4/26 17:29:53 发言【内容省略】

能详细点吗,最好举例子,谢谢
15-04-26 17:33
松下的用32bit数据减法运算指令就ok。
附件 360软件小助手截图20150426175208.jpg
15-04-26 17:52

引用 fsjnzhouyan 在 2015/4/26 17:52:49 发言【内容省略】

没有弄过松下,看不明白,不过还是要谢谢您
15-04-26 18:05
用比较指令
15-04-26 18:12

引用 yejingmao 在 2015/4/26 18:12:13 发言【内容省略】

不行,是不是我做的不对,能给个例子吗?
15-04-26 18:27
你就按M-D0=D1
做不可以吗?
M是计数器数值,D0要减的数值,D1存储地址
注意数制统一
15-04-26 18:36

引用 知道一点 在 2015/4/26 18:36:03 发言【内容省略】

我不管怎么做都是7077的结果,邪门!
15-04-26 18:37

引用 334067405 在 2015/4/26 18:37:28 发言【内容省略】

SUB C251 K200 D1
15-04-26 18:38

上一页下一页