登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助高手!在三菱FB中怎样读取D+1的值,除法里的商

点击:730 回复:6

如题!我想用Z1变址,但是不行
附件 搜狗截图15年04月25日2217_2.jpg
15-04-25 22:18
你使用的软件是什么?GX Developer?GX Works?
Good Luck~
15-04-26 08:41
GX works
15-04-26 09:43
既然你使用了GX Works软件且运用了FB。
那么你应该使用DIV指令来求商,使用MOD指令来求余。
Good Luck~
15-04-26 10:29

引用 cvlsam 在 2015/4/26 10:29:42 发言【内容省略】

不懂指令怎么用,能个例子吗
15-04-26 11:49

引用 aicaiming 在 2015/4/26 11:49:06 发言【内容省略】

FB的接口定义:
附件 snap1.jpg
FB的内部程序:
附件 snap2.jpg
主程序:
附件 snap3.jpg
例子的项目文件(建立软件版本:GX Works2 V1.531D)
附件:
[本地下载]
Good Luck~
15-04-26 15:30

引用 cvlsam 在 2015/4/26 15:30:44 发言【内容省略】

问题已解决,谢谢指点,不过这个块好像不能套到简单梯形图里!
15-04-27 12:40