主题:关于上升沿触点

点击:1166 回复:10

我用的是gx.developer软件,请教各位前辈,我的软件打开上升沿和下降沿触点图标都是暗的用不了,是什么原因。在此我先谢谢各位了
15-04-25 21:44
可以贴图上来,我怎么没遇到过这种现象?
15-04-25 22:28
是不是鼠标放的地方不对,最好给个附图,有说服力
15-04-25 22:30
打开时选择PLC型号有选对吗?
好象PLC都支持这个功能的吧
---------------------------------------------------
不要乱指导;
三菱FX0S/FX0N都不支持这种指令的;ZCMY
最后修改:2015/4/30 9:24:39
15-04-25 22:42
之前老plc不支持这个指令
15-04-25 22:45
如果不支持上升沿,那就用PLS等指令吧。
15-04-26 08:34
说明你所选择的PLC类型不支持这个指令。
15-04-26 08:37
FX0S/FX0N是不支持的;
FX1S/FX1N/FX2N开始才支持;
15-04-26 09:53
重新选PLC型号。
15-04-26 10:03
换个电脑试试。没上升沿这个真不好编程啊。
15-04-26 22:54

上一页下一页