登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:学习交流,这个程序能正确运行吗?

点击:958 回复:17

附件 360截图20150422190921776.jpg
这个程序能正确运行吗!??
最后修改:2015/4/22 19:19:35
15-04-22 19:17
y0做定位指令了  不能这样自锁了吧
15-04-22 20:04
一个PLC要同时控制两个不同频率的步进马达,不知能想出有什么更好的方法!?
15-04-22 20:09
Y0是方向控制信号,只需控制ON/OFF状态。应该可以自锁吧!?
最后修改:2015/4/22 20:13:26
15-04-22 20:13
Y0与Y10,Y1与Y11对调下位置,还有自锁的Y0,Y1没意义。它输出的是脉冲不能作为自锁触点用吧
15-04-22 20:14
Y10、Y11是脉冲输出,Y0、Y1是方向输出!!
15-04-22 20:27

引用 hongqiao 在 2015/4/22 20:27:54 发言【内容省略】

三菱的Y10和Y11可以作为脉冲输出吗?
15-04-22 20:32
呵呵,楼主刚好弄反了,输出的脉冲在前面,方向在后面,也就是y0,y1分别要和y10,y11调换一下位置,还有y0不需要自锁的,那个方向信号接不接通是靠你前面发的脉冲是正还是负来判断的
15-04-22 20:35
台达的!这不是台达的论坛!?
最后修改:2015/4/22 20:38:31
15-04-22 20:36

引用 zhyi0214 在 2015/4/22 20:35:49 发言【内容省略】

谢谢提醒!我是想确认此程序是否可行,实际能不能按程序运作,也确认DDRVI指令是否可以这样运用!
最后修改:2015/4/22 20:45:06
15-04-22 20:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯