登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:施耐德ATV61变频报警NPL故障,请教各位高人

点击:13699 回复:13

如题,ATV61  18.5KW的变频器报警NPL,意为欠电压,充电接触器都没吸合。外部短接排绝对接好了,就是驱动版的问题。但是我找不到电压检测回路,因为上面好厚一成胶水,还很硬。而且=驱动版上还有一个CPU。
各位高手如果知道希望指点一二,在此谢过。
15-04-17 20:07
量一下线圈上有无电压,在检测一下各直流电压是否正常,在看下一步如何检修
15-04-17 22:17
代换下主板下方那块接宽排线的小板
15-04-18 09:22
是报的NLP吧?
这个故障你首先查进线电压吧,如果没问题在测量直流母线电压够不够,如果够那就是驱动的问题了,如你说的,没有听到继电器吸合,还是进线电压太低,预充电过程还没有完成
晋-自控设备维修配件 QQ群209863401
15-04-18 09:46
检查母线电压没问题,那就是电压检测的问题了,好好找找吧表情
15-04-18 10:04
母线加电也报NLP ,屏蔽输入,输出缺相也可运行。
15-04-18 15:19
什么意识啊?
15-04-19 19:42
我量到好机器电压检测1.4V,而坏机器只有0.2V。但是线太细,不知道电压检测究竟到了哪个运放
15-04-19 19:44
如果搞定了,我一定画张图发到论坛上
15-04-19 19:44
直流电压检测可能有问题
15-04-20 10:50

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯