请教各位老师们:
C200是32位计数器,那么DMOV C200 D128,是自动把C200的值放入D128,D129中,C200中的数值是45699,那么D129D128组成的空间也是显示45699,怎样通过设置才能实现modscan把D129D129作为一个整体数据读过来?目前情况是,modscan读取时,出现了负数,D129,D128被分开了。
15-04-16 16:37
比如 FROM H1 H80 D128 K2,把1号机的H80 H81两个地址的数据读到D128,D129中,那么本来45699的值是怎样显示的?还能显示45699吗?
15-04-16 16:41
你的modscan上不支持32位的数据?
15-04-17 10:33
楼主,我传了三张图,希望可以帮到您。
附件 3.jpg
附件 1.jpg
附件 2.jpg
15-04-17 11:28
非常感谢您贴图表情,我就切换一下就可以了。
顺便问下integer类型,在什么情况下,需要显示成这种类型?
15-04-17 14:45
我都是用自己做的软件,modscan 我不用  integer类型在modscan的数值范围,我不是很清楚,不过从操作结果来看,integer类型的数值范围是  -32,768 到 32,767
从数值范围您就知道了,只要数值在这个范围内,就可以用integer类型
15-04-17 15:16
嗯,明白了,thx!
15-04-17 15:20
学习了!!不错!努力学习