主题:求助,关于S7 300仿真软件SF报警
点击:1021 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
279859686
编了几个功能,但只要一接通FC,仿真软件就报警,不接通一切都正常,请教下到底是哪里不对?
15-04-14 13:28
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
FC随OB1一起下载了没有?
如果一起下载了,请贴出模块诊断信息以及FC的详细代码。
15-04-14 14:53
2楼
编辑
引用
管理
279859686
FC里的程序就是第一张图,下载是一起下载了,那个诊断,怎么搞啊?
15-04-14 14:59
3楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
279859686
在 2015/4/14 14:59:33 发言
【内容省略】
已经告诉你了,模块诊断信息,PLC菜单下诊断——模块诊断信息,然后将信息贴上来。
FC中尽量不要使用全局地址,例如I,Q,而应该定义在IN,OUT下,否则你的FC写的还有什么意义。
15-04-14 15:44
4楼
编辑
引用
管理
279859686
报警这样的,不知道程序错在哪
那手动和自动的子程序应该用什么好呢?
最后修改:
2015/4/14 16:01:40
15-04-14 15:58
5楼
编辑
引用
管理
279859686
15-04-14 16:03
6楼
编辑
引用
管理
279859686
我好想明白了,确实没导进去,FB1进去了,FC没进去,谢谢