登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:直流控制
点击:552 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
直流电磁盘断电时为何给一个反向电压,直接断电不行吗? 另外 直流电磁盘吸合时没有并联一个电阻,但是在断电消磁时为何投入电阻。
15-04-13 08:46
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
15-04-13 08:48
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
如图,电磁盘吸料时 KM1 和KM3 吸合
电磁盘放料时 KM2 吸合。
15-04-13 08:49
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
图中FDR1--3 为电阻片
15-04-13 08:50
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
直流电磁盘吸合通过RV5可调电阻,KM2接通是投入固定阻值电阻FDR1和FDR2
15-04-13 09:04
5楼
编辑
引用
管理
春雨1970
起一个反向消磁作用,直接断电还要等剩余的磁性消失
最后修改:
2015/4/13 12:44:32
15-04-13 12:42
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
没看明白
15-04-13 15:04
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个图没看明白?这可是电工的基础知识呀。不难理解呀。
KM1和KM3吸合,电磁铁得电吸料,此时并联放电电阻回路触点KM3常闭打开;
放料时,KM1断,KM2合,且MK3常闭触点合,电磁铁放点且通过KW2闭合使电磁铁加反向电压,迅速释放电感L的储能,使其没有剩磁。
循环往复工作。如果没有反向电压,电磁铁的剩磁会使放料放不干净。仍有吸力。
15-04-13 19:26
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
图中断电时 哪些电阻片起到什么作用,消耗电能吗
15-04-15 07:16
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对呀,就是给电磁铁的线圈提供一个放电通道,让他的电感线圈储能全部释放干净,使其没有任何的吸力,把吸附的物体全甩掉,为下一次吸附工作做准备。
最后修改:
2015/4/15 9:50:25
15-04-15 09:49
工控新闻
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
骏驰新程,视联智造,Vision China 2026(上海)机器视觉展圆满落幕
Vision China 2026 | OPT全栈技术引爆展台热度 双轮驱动锚定智造未来
中国印工协走进汇川技术,共探印刷包装行业数智融合新路径
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
更多新闻资讯