主题:西门子440 BOP显示值不一样
点击:282 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zjf111_
440用模拟量输入2时,电流输入!其中一台变频器BOP显示值R754.1=99.99 而其它变频器都显示57.00,参数都一样!
参数设置如下:
P1000=2 P2000=100.00
P0756.1=2 P0757=0 P0758=0 P0759.0=10 P0759.1=20 P0760=100
这是怎么回事啊,求解答!
15-04-11 13:23
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
给定是否都是20MA? R752(1)是多少?
15-04-11 14:16
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
http://m.gkong.com/bbs/400404.ashx&page=2#l2248451
这里回复了,看看开关设置是什么样子的?
15-04-11 14:26