引用 浩瀚大海 在 2015/4/9 17:24:54 发言【内容省略】
虽然我没有用过台达的温控器,但是就富士的温控器的使用经验来推断,所以以下是我的推断,如果错误的话请谅解。
4700H代表台达的PV值,转换为10进制地址就是:18176,而西门子200对于大于9999的地址是只能使用4区,也就是读写寄存器区域,所以地址可能为418176,其次,我不清楚台达的温控器的Modbus地址是否从1开始,而西门子的地址都是从1开始的,所以可能地址为:418175,这一点你可以去试试看。
最后附上200系统手册中对于大于9999的地址的说明: