主题:logo8中的 信息文本显示器 为什么一定要接输出?
点击:1849 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
tigermu
本身就是作为显示用的,为什么还一定要接输出呢?但不接输出就是出这个提示,然后程序无法下载,谁能解释下,这个输出该接什么输出,有什么作用?
15-04-08 19:56
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
谁帮忙解释一下?
15-04-13 10:16
2楼
编辑
引用
管理
anheng
这个我也不太了解,好像这个显示屏还可做为输出报警显示,类似一个 特小的 OP 文本屏一样
15-04-13 13:50
3楼
编辑
引用
管理
甫哥
(数字量)结束程序只能用:数字量输出点Q、内部标准位M、开路连接器X、以及网络输出NQ等结束程序。程序不完整时,将无法下载程序。
15-06-24 18:13
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
引用
甫哥
在 2015/6/24 18:13:14 发言
【内容省略】
嗯,不想浪费资源,后来输出接开放连接器X了。
15-06-25 07:59
5楼
编辑
引用
管理
甫哥
对,不需要的数字量逻辑输出(如:文本功能块),应用开路连接器X结束程序。可节约资源。
15-06-26 12:04