坏男孩
电磁阀质量有问题,我单位提升设备,液压站电磁阀24小工作220v的
15-04-09 06:36
31楼
编辑
引用
管理
wbf207
我觉得没罩住
15-04-09 07:49
32楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
做个盒子把整个电磁阀装进去 ,下面进管子。
15-04-09 08:07
33楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
三种情况:电压高了,电磁阀质量不好,电磁阀安装不好导致过载。没有第四种情况,你可逐一排查!
15-04-09 09:34
34楼
编辑
引用
管理
fudongyang
电磁阀的工作环境很差。电磁阀线圈最怕油和水。
15-04-09 09:40
35楼
编辑
引用
管理
wrz1234
这么差的环境还敢用220V的电磁阀,对检修也不安全,现场安装没有特殊要求一般都用24VDC的电磁阀。
15-04-09 11:27
36楼
编辑
引用
管理
A888333
以前没有的事情,其它地方也有用220V的,但是没有经常坏,我们新安装了几个搅拌罐,另外新安装的,几乎天天烧电磁阀线圈,昨天改成直流24V的,到现在还没有发现什么问题,可能成功了,谢谢大家,一些问题提出来,大家共同探讨,其实对大家都是有收获的,电工做到老学到老。。。。。。
最后修改:
2015/4/9 11:55:13
15-04-09 11:49
37楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
我们每年出口6000台机器,每台机器至少有一只DC24V的电磁阀(液压),还没有坏的.
15-04-09 14:00
38楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可以在线圏上并接一支二极管
15-04-09 16:25
39楼
编辑
引用
管理
A888333
现在改成24V的了,应该没有问题了
15-04-09 17:21