主题:看看,这样接线安全吗?

点击:2181 回复:33

看样子,用的是TN C接地系统!
最后修改:2015/4/8 8:42:40
15-04-08 08:41
不安全吧
15-04-08 08:45
应该不能这样啊
15-04-08 09:58
大多企业都这么用吧,这个重要的是你配电室那端零线必须接地良好。
15-04-08 10:42
等哪天总零线断裂,问题就大了。
15-04-08 10:55
可以配电柜最好独立接地,且接地良好,才安全。
15-04-08 12:15
这种现场实际存在是很多的,若条件允许还是建议用五线制的
15-04-08 12:26
全厂设备都这样,应该是不怕。哈哈!
15-04-08 19:42
我也是这样想的 。
15-04-08 19:44
我是新进厂,看到这种情况才提出疑问。这是PEN系统吧
15-04-08 19:47