登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:看看,这样接线安全吗?
点击:2181 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
欧巴马
控制柜是接三相四线电源,用零线做保护地线和工作零线,这样三相和单相同时工做时,不是外壳带电了吗?这样子接法安全吗?
15-04-07 22:17
1楼
编辑
引用
管理
欧巴马
15-04-07 22:19
2楼
编辑
引用
管理
欧巴马
15-04-07 22:20
3楼
编辑
引用
管理
周电
在还没有发生安全事故时可以这样接,发生安全事故事,则任在于你,不仅要扣12分,这是酒架的吧,哈哈,还要取消职业资格证,不知到我说得是否过头,一般问题不大,我也有看到过这样接过的,我没去改,不敢指教,他说这样才安全些,新闻里也没发生过这样出过事的啊,哈哈,不怕就这样接吧,每天睡觉都不按稳,还是改了吧,……。
15-04-07 22:44
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
建议采用五线制的,或独立接地,这样万一零线开路很危险
15-04-07 22:53
5楼
编辑
引用
管理
uc78
宁可没地线也不这样接。
15-04-07 23:01
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
这样子接线有安全隐患的啊。最好还是采用三相五线制。
15-04-08 06:49
7楼
编辑
引用
管理
904970507
零线开路的事,每年都会碰见几次,改了吧。
15-04-08 08:04
8楼
编辑
引用
管理
op310
从安全第一,建议楼主改了
15-04-08 08:22
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
PEN接地系统吗,没有说不可以啊,也是接地的一种
15-04-08 08:26