登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:初学三菱PLC 有问题求教

点击:1014 回复:21

附件 QQ截图20150407101615.jpg
求告知问题出在哪?能修改一下最好
15-04-07 10:19
第7步后边的T1,当他T1计时时间到后,自己把自己断开了,然后又重新计时,所以Y3你不会看到输出,T2也不会计时。
15-04-07 10:35
不错,,,
15-04-07 10:39
出现的问题就是:T1和T2不能自锁。什么叫自锁楼主懂吗?表情
不能自锁产生的现象就是脉冲接通和断开,因为CPU的扫描时间非常短暂,毫秒级别,输出继电器Y根本就来不及反应。
15-04-07 10:43
求教,怎么修改
15-04-07 11:00
求教,怎么修改
15-04-07 11:00
如下更改:
附件 QQ截图20150407110228.jpg
15-04-07 11:03
已经按图修改好,t2已经动作,但是停不下来(原谅我问一些低级问题)
15-04-07 11:12
是的,我的目的就是三个计时器不断的循环计时。
15-04-07 11:16
循环计时还停下来做什么
最后修改:2015/4/7 11:21:14
15-04-07 11:18

上一页下一页