登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:科姆龙变频器显示正常不启动故障怪哉!

点击:1420 回复:14

kv2000用了4到5年吧,保养的好,现在突然启动无反应,改为端子也不动运行灯不亮,面板也不动,恢复出厂值面板也起不动,老板也没差厂家钱,端子24V又正常,不知怎么这么怪!
15-04-05 14:37
换块主板试试!
15-04-05 22:49
查查外部有什么需要连接的!
15-04-07 12:02
不是外围有问题,就是端子电路有问题了
15-04-07 12:54
呵呵;变频器与你差不差厂家钱无关系;
按说明书把参数对应的频率来源及运行指令都设成面板;
用面板给定频率、再起动,如果还没反应就是你变频器有问题了;
15-04-07 13:25
参数调整到F064,拿线短接一下FWD与COM,这时会显示10,如还是显示00,就说明输入端子有问题,再测下用面板的,把F000调成你想要的频率别设为0就行,再看看F039调成0,F040调成0.08,再开机按面板FWD键起动。如还不台运行,可以CPU或是存储芯片有问题!我以前是在科姆龙厂家做维修及技术支持的,你可以按我说的试下,希望能帮到你
15-04-09 16:18
这些做法都不行,你有主板吗,求一个
15-04-11 10:20
可能复位电路有问题
15-04-11 11:55
8楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-11 16:04

引用 1053287355 在 2015/4/11 10:20:03 发言【内容省略】

我有两块,你多大的功率?
15-04-11 17:05

上一页下一页

工控新闻