主题:FX2N-2LC模块接线

点击:311 回复:4

有哪位在FX2N-2LC上接过2线制的pt100啊,能告知下如何接线么?谢谢!
15-04-02 12:38
特殊模块手册上面不是有清楚的图吗?
15-04-02 13:15
附件 搜狗截图15年04月02日1333_2.jpg
附件 搜狗截图15年04月02日1330_1.jpg
这个是说明书上的,是不是两线的
最后修改:2015/4/2 13:32:40
15-04-02 13:29
说明书上是3线制带屏蔽线的接线
15-04-02 16:36
正常我们用三根线就是 A  B+ B-我们用两线的时候就把b短接
15-04-02 18:06