主题:55Kw电机烧了,原因?
点击:2974 回复:55
楼主
编辑
引用
管理
40538
施耐德ats48软启动器控制有缺相与热继电器保护,电流设定110A,大概原因?
最后修改:
2015/4/3 10:27:09
15-04-01 21:44
1楼
编辑
引用
管理
40538
机械部分无卡滞,手可以盘动。凌晨喊我时发现温度过高,有焦糊味道。测量发现三相与电机外壳无电阻。初步判断:电机绝缘被破坏
15-04-01 21:49
2楼
编辑
引用
管理
40538
控制系统正常,现接在另外一台沙泵上使用。
15-04-01 21:50
3楼
编辑
引用
管理
40538
此电机530kg,浙江沪新产的。报价9680台。估计我单位进价1.5W
15-04-01 21:52
4楼
编辑
引用
管理
wang4370
打开看看呗。
15-04-01 22:05
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引起电机烧坏原因很多,比如漆包线质量问题引起匝间短路烧坏,扫镗,生产工艺等
15-04-01 22:05
6楼
编辑
引用
管理
40538
不允许打开。直接换新的
15-04-01 22:13
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
那就只能查外围了,不过电机本身才是最直观准确的判断啊。
15-04-01 22:17
8楼
编辑
引用
管理
40538
没办法,烧了换新的
15-04-01 22:19
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
有钱就是任性。
15-04-01 22:27