登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:西门子430频繁报警
点击:517 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
---bi雄
项目一台17.5kw的西门子430变频器,安装一段时间了突然报警f0001,查线路了没问题,接线ok了。可是过几天又报警了,求大神指教。
15-04-01 10:11
1楼
编辑
引用
管理
劲牛激扬
这不是电信的查询电话吗?
15-04-01 10:58
2楼
编辑
引用
管理
MoTuYLC
查看故障时的信息!估计是互感器不稳定吧!
15-04-01 11:43
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电流检测电路有问题
15-04-01 11:58
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
过流,显示电流和实测电流多少?稳不稳?负载是什么?
15-04-01 17:03
5楼
编辑
引用
管理
---bi雄
是一拖三大风机,电流基本是稳定的,也没超额定值。我在考虑是不是变频器内部问题
15-04-01 17:28