主题:各位有没编过短路测试的
点击:981 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
11sinuser
如果是测2根导线是否短短路,很简单。PLC输出1个点(中继),控制其中1根导线线的通断。2根导线一端接0V,另一端对应PLC两个输入点,如X0、X1。接通中继,若X0、X1同时有输入,即X0、X1都有信号输出,PLC报警输出短路,
15-04-02 14:43
11楼
编辑
引用
管理
305456779
看不懂你在说什么
1、具体测试仪输出的信号是有源还是无源不定,先判定
2、用万用表测输出信号,可判断输出信号是12V还是24V
3、如12V,可接线至12V中间继电器,然后引24-至PLC输入端,如24V-,可直接接入PLC
4、启动信号:直接从启动按钮引出两线,短接启动,PLC输出控制继电器动作
15-04-02 14:59
12楼
编辑
引用
管理
ldk1211
短路测试仪器内部输出12v,其正负极接在plc输出端形成回路,启动信号如楼上所说接继电器短接后可以测试,现在就剩下一个问题,测试出不良品怎么让设备停机,人工取出后再给信号开机,原来设备启动停止写在触摸屏里,plc又被锁进不去看不到点,顺便唠叨一句,为什么国产设备都喜欢搞密码的,越小型设备越喜欢,唉,,
15-04-03 22:28
13楼
编辑
引用
管理
LL6350
拿分走人,
15-04-04 02:59
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
看懂你那测试仪使用说明书,再用PLC就OK。
80年代同事给松下做过,应该不难。
15-04-04 10:06