主题:求助台达EH2 PLC和昆仑通态触摸屏485通讯。急急急啊·····

点击:3650 回复:34

1、电源加滤波。2、通讯线屏蔽线的处理,这个就不好说了,有时候可靠接地好,有时候悬空好。3.485线试试双绞线吧。4、通讯线加磁环?
话说干扰很难处理,因为是串扰还是高频什么的情况很多。
15-03-31 20:33

引用 tigermu 在 2015/3/31 20:33:28 发言【内容省略】

1.PLC220V电源加滤波?3..你说的这个485是屏和PLC之间(我用的是铠装电缆)的还是PLC和变频器之间的?(我用的是电话线)
4.这个通讯线是?
15-03-31 20:46
忘了谢谢你··表情表情
15-03-31 20:48

输入加电抗器。
低频的话,屏蔽线单端接地
高频的话,屏蔽线双端接地。
15-03-31 21:26

引用 1506491625 在 2015/3/31 20:46:51 发言【内容省略】

485,我指的是。  都是指屏和plc之间,用那种双绞屏蔽线,线径较粗的那种。
最后修改:2015/4/1 8:05:05