主题:新手请教问题
点击:397 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
874819238
本人新学PLC,用的组态软件是S7 WIN/Micro smart,现在要用里面的数据转换块“B_I”,我给了输入IN为VB124,输出OUT为VB224,组态时VB224就会报错,有红色的下划线,请教高手这是为什么,我应该怎么样操作才正确呢?
15-03-30 14:49
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
874819238
在 2015/3/30 14:49:10 发言
【内容省略】
B_I(ByteToINT),OUT端的输出类型为INT,所以你需要将VB224改为VW224.
15-03-30 15:31
2楼
编辑
引用
管理
874819238
哦,这样啊,多谢指教啦
15-03-30 15:36
3楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主想学好PLC,基本知识都要搞清楚哦。
就像这样 位 字节 整数 word 双整 浮点,还有各10、16、2进制之间的转换;都必不可少哦。
15-03-30 21:09
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
楼主要熟悉一下 vb vw vd
15-03-30 21:20
5楼
编辑
引用
管理
874819238
好~
15-04-08 14:08
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
vb vw vd依次为字节,字,双字
开始时不熟悉会遇到不少问题,通过学习提问,熟悉起来,问题越来越少,水平提高了.
15-04-08 19:01