登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:为什么我用两个单向可控硅来代替一个三只脚的双向可控硅不行?
点击:11774 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
原来是这种可控硅,
而现在买不到80A的这种可控硅,只好选用100A的下面这种来反向并联成为双向可控硅
关键问题来了,这样反并联就多出个控制端G,只好把G1,G2并联,但并联的话输入便会通过G1G2流通到输出,这样不启动电机自己就会转起来,怎么刘两个可控硅反并联成为1个双向可控硅行不通呢?
15-03-29 23:34
1楼
编辑
引用
管理
jjf810
用两个光耦
15-03-30 00:01
2楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
兄弟,怎么说你好呢?
小的照片是原机的可控硅?这个硅有80A ? 服你了。
多次提醒你,维修是用经验,不是理论。当理论不能用时,就烦了。而且你这个还是理论错误。这个硅,我怎么看也没有80A. 晕啊。
肯定有的买,代用的也有好多。搞什么二个硅并联?唉,。。。。。有时候理论就是害死人。
不信我,也没有办法,你可以叫一楼的帮你搞搞,弄二个光耦试试。呵呵。
越高越复杂了哇。
说你不要生气哦,电话我吧。
最后修改:
2015/3/30 0:31:51
15-03-30 00:26
3楼
编辑
引用
管理
haoren8881
不懂可控硅是做什么的。
15-03-30 08:59
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
用在什么上面的?
15-03-30 10:27
5楼
编辑
引用
管理
hhmmxx
楼上的,说点什么好尼,不学好理论有些问题还真是说不明白。。。
双向可控硅触发只需要一路信号,而用两个单向可控硅代替双向可控硅是完全可以的,但也是有前提的:采用两个单向可控硅反向并联代替双向可控硅,需要两路触发信号,两个可控硅的触发脉冲相差180度,但要注意控制好触发角死区时间。
楼主,建议多看看理论吧,理论可以更好的指导你去实践,欢迎拍砖!!
另外,楼主的双向可控硅型号是TG35C80,查查资料吧,电流35A的,耐压值800V的。。。
最后修改:
2015/3/30 11:19:16
15-03-30 10:59
6楼
编辑
引用
管理
jjf810
也没你说的那么复杂,用回原来的驱动信号去驱动两个光耦就行了,相位或导通角原来的驱动信号会控制的。
15-03-30 12:45
7楼
编辑
引用
管理
1053287355
上面打的标签JST80-600BW,但这型号找不到,这样外形最大只有80A,但这是力矩电机控制器,电机是40A的,而控制器标的额定电流是60A,难道控制器不能达到60A?标签乱标的
15-04-01 14:56
8楼
编辑
引用
管理
1053287355
关键是这个力矩电机控制器标的额定电流是60A,电机是40A的 那么35A能好用吗?
15-04-01 14:59
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用单相硅代替双向硅,这个是没有问题的。完全可行;
可控硅选型,一定要有2倍以上的工程裕量。再大些才好。因为可控硅现在基本是白菜价,功率大小的差价很小。为了可靠,选大是对的;
一个触发信号对付单相硅反并联,就是将它扩展,用两个光耦也行;用一个双付边的脉变也行(或两个脉变串联)。都是很简单的事情呦。
15-04-01 16:08
上一页
下一页
工控新闻
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
赛意信息全球研发中心奠基
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
更多新闻资讯