主题:AB power flex400的变频器报f070故障

点击:3054 回复:3

今天在修一台AB power flex400的变频器,下午试机正常后,就打算给板子喷点三防漆,线拔到一半想起有几个参数得改回去,就又插了线,上电,只听一声响,坏了,赶紧断电检查,发现w相模块已经通了,在想为什么会这样,却发现有驱动线没插好,这样就知道模块为什么炸了,然后将驱动板拿下来单独上维修电源,就一直报f070故障,复位不了,已经检查了许久,头疼呀,哪位仁兄点拨一下
15-03-27 20:46
除电源外,祥细检查驱动电路,看是否有模块检测或保护之反馈信号失联…
15-03-27 22:33
谢谢,搞了半天
15-03-28 23:13
你好,楼主。这机器单板测试包070故障怎么屏蔽测驱动波形?
23-05-30 15:34