主题:用西门子S1200搭配RMC75E,真是绝配!!!!!

点击:2436 回复:10

最近做了一个两轴同步控制项目,为了节约成本,PLC选择了S1200系列,运动控制器选择了美国DELTA——RMC75E系列,但是一直担心控制器之间采用PROFINET通讯的通讯周期能否满足项目要求,但实际项目做完以后,发现通讯周期一直保持在6ms以内,他们的组合使得整个项目的硬件成本降了不少,软件编程方面,用的西门子的博图V13,和delta的RMCtools,S1200的编程大家都很熟悉,让我兴奋的是运动控制器的软件比起SIMOTION来,真可是让我省了不少力气,把配置图片分享给大家:
附件 s1200.jpg
附件 s1200_rmc.jpg
附件 RMC75E控制器.jpg
15-03-27 15:35
运动控制器选择了美国DELTA?
DELTA是美国的吗
15-03-27 16:11
是美国的
我最喜欢的就是1200的以太网通讯。
表情
15-03-27 16:16
不好意思,把程序例子忘发了,给大家发一下:http://pan.baidu.com/s/1jGmqGv0
15-03-27 16:17
附件 1.jpg
楼主 这个是什么啊?
才疏学浅 没见过这种格式
15-03-27 16:31
这个是程序吗
附件 2.jpg
15-03-27 16:32
方案的结构和选型,如果选对了,就会很惬意的。得瑟的好。点赞一下。对这种互为第三方的单元相互连接组成的系统,很感兴趣。
15-03-27 16:42
s1200的程序是一个简单的数值累加程序,配合下面的程序,做了一个通讯周期测试,
附件 rmc75e.jpg
15-03-27 16:54
RMC75E的程序:
附件 rmc75e程序.jpg
15-03-27 16:55
原来是RMC的专业工具软件,难怪没见过。表情