登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:图如下新手又遇见困难了
点击:1016 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
467175843
为什么常开点I0.3和I0.5不能同时接通
最后修改:
2015/3/26 14:33:39
15-03-26 14:32
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看你这样设计是连接触摸屏控制的吧,你看看是不是你的设置出错了或换个输入点试下
15-03-26 14:38
2楼
编辑
引用
管理
osp321
不清楚楼主i0.3和i0.5这两个点是接的什么?按钮、传感器等。
楼主的PLC M点是接的24V-吧,把24V+直接短接到I0.3和I0.5,看看程序能否接通。
不行的话,楼主新建个项目,可以先做1段程序,直接两个常开点串接,后输出线圈;再监控看看。
判断一下原因是外部,还是内部。
最后修改:
2015/3/26 14:44:20
15-03-26 14:43
3楼
编辑
引用
管理
467175843
是2个传感器,我就是拿24V短接测试的,单个可以接通 ,2个一起就不能接通
15-03-26 14:50
4楼
编辑
引用
管理
467175843
是触摸屏控制,但是这两个点是传感器,不是触摸屏输入的
15-03-26 14:52
5楼
编辑
引用
管理
467175843
我怀疑是不是我顺序控制指令有错误
15-03-26 14:53
6楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主新建个项目,只编写两个常开点串接后输出线圈的程序。
先不接传感器,24V短接试试,如果正常,说明PLC硬件部分没问题;
然后接上这两个传感器,让两个传感器同时感应到信号,看看是否正常,如果都正常,就说明是程序的问题啊。
15-03-26 14:58
7楼
编辑
引用
管理
467175843
程序的问题,但不知道问题出在哪
15-03-26 15:24
8楼
编辑
引用
管理
467175843
部分相关程序,大神帮看看
15-03-26 15:30
9楼
编辑
引用
管理
秀空
输入可以同时接通。感觉程序怪怪的。
15-03-26 16:37
上一页
下一页
工控新闻
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
更多新闻资讯