登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:图如下新手又遇见困难了

点击:1016 回复:13


附件 (YIU`【INWP0IIN`H%JYFG26.jpg
附件 6【~0A70K7【VGN%@4532)M5J.jpg
附件 C%446A【$KXZ~【5MJO4Q6EIM.jpg
为什么常开点I0.3和I0.5不能同时接通
最后修改:2015/3/26 14:33:39
15-03-26 14:32
看你这样设计是连接触摸屏控制的吧,你看看是不是你的设置出错了或换个输入点试下
15-03-26 14:38
不清楚楼主i0.3和i0.5这两个点是接的什么?按钮、传感器等。
楼主的PLC M点是接的24V-吧,把24V+直接短接到I0.3和I0.5,看看程序能否接通。
不行的话,楼主新建个项目,可以先做1段程序,直接两个常开点串接,后输出线圈;再监控看看。
判断一下原因是外部,还是内部。
最后修改:2015/3/26 14:44:20
15-03-26 14:43
是2个传感器,我就是拿24V短接测试的,单个可以接通 ,2个一起就不能接通
15-03-26 14:50
是触摸屏控制,但是这两个点是传感器,不是触摸屏输入的
15-03-26 14:52
我怀疑是不是我顺序控制指令有错误
15-03-26 14:53
楼主新建个项目,只编写两个常开点串接后输出线圈的程序。
先不接传感器,24V短接试试,如果正常,说明PLC硬件部分没问题;
然后接上这两个传感器,让两个传感器同时感应到信号,看看是否正常,如果都正常,就说明是程序的问题啊。
15-03-26 14:58
程序的问题,但不知道问题出在哪
15-03-26 15:24
附件 F_CQV~】9OK5SWFLBXM7Q0%R.jpg
附件 8X6ICH3F%HZ`Q【%09{ZQKU7.jpg
附件 OSA_E3F5~】Z】7XTYTN4~WCQ.jpg
部分相关程序,大神帮看看
15-03-26 15:30
输入可以同时接通。感觉程序怪怪的。
15-03-26 16:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯