主题:请教下接线问题
点击:456 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
279859686
也许我表达的不是很清楚,就是我现在有一个调速模块,它和PLC安装在同一个柜子的同一面(就上下),调速模块的数字信号(比如超速报警)要进入PLC,为什么还要经过柜子背面的端子,而且是一般的端子,这样线不是更长更麻烦了吗
最后修改:
2015/3/24 15:38:50
15-03-24 14:53
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
不管是模块式PLC还是一体式PLC,所有的输入输出均使用了接线排进行转接,和外部传感器以及驱动器连接。
目的就是为了方便检修。还有一个用途,就是方便拆线,把整个控制柜或者控制箱位移。
15-03-24 15:07
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看要求了,有是最好便于检修,没有也行啊,标准都 是人定的,你也可以做得比标准更好的让人学你,你的就是标准了
15-03-24 15:08
3楼
编辑
引用
管理
279859686
那模块和PLC都在配电柜正面,端子在配电柜后面,为什么模块信号还要经普通端子进PLC,这样不是更不方便吗?
最后修改:
2015/3/24 15:18:07
15-03-24 15:17
4楼
编辑
引用
管理
szhenlong
2楼给你说的没听明白?
15-03-24 15:23
5楼
编辑
引用
管理
329345277
还有一点,美观。你现场的线路都接在PLC上是,受接线人映像,接线不好统一,而从一出端子引出后,柜内就比较美观了
15-03-24 15:29
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
各位老师说的很好!
15-03-24 15:31