本人在设备上有一通讯模块F3CU04 出现警告、目前不清楚原因、求手册一份、或技术支持!
给PLC通过光纤和多个PLC 进行通讯的、谢谢大家支持!
15-03-23 16:55
横河的DCS控制系统?原设备供应商交付系统的时候,应该有相关资料交付吧。
出现什么警告?警告的信息又是什么呢?
或者其他网友看看有没有类似的资料提供。
15-03-23 17:32
设备资料只有外围AI 接线图、这个通讯模块的错误指示灯在闪烁、提示故障、 想知道这故障灯是内部故障、还是外部光纤故障是否包含在内?或者通讯失败也会闪烁?好有一个判断方向
还有就是更换同型号的模块是否有影响?
最后修改:2015/3/23 22:09:33
15-03-23 22:06
尝试到横河的官网去翻阅下载资料,要是没有,直接电话给原设备供应商要求售后。
http://m.gkong.com/bbs/401802.ashx
附件 QQ截图20150324112311.jpg
15-03-24 11:21
在保修期内就自己鼓捣鼓捣实在没办法了再找厂家,这样学东西快啊
15-03-24 14:19
我在横河的官网看过了、没有这个系列的产品,而且给横河服务方面发了email ,没有回音,看来横河的技术服务在国内有很大的差距。
想知道国内用横河的产品看来也是寥寥可数了,谢谢大家的支持了!
15-03-24 15:06
电话联系才是正道,邮件的方式时效性不行,除非你不急。
直接联系横河?那么是横河厂家直接派工程师给楼主你的公司安装的控制系统?应该中间商,就是国内的工控设备经销商代理或者承接的整个工程的吧。
15-03-24 15:12