主题:富士伺服驱动器FALDIC跳EC85故障

点击:628 回复:4

我有台富士伺服驱动器FALDIC,型号RYS751S3-LRS-Z99频繁的跳EC85,复位不了,也找不到相关的说明书,听客户说此故障说是编码器通讯问题,换一台伺服都可以正常运转,小弟在此需要一份说明书,或者哪位师兄遇到过此类的问题,点拨我一二
15-03-23 11:36
估计编码器坏了,得送修
15-03-23 20:22
不对,楼主说“换一台伺服都可以正常运转”
问题还是在伺服器…
15-03-24 00:02
应检查伺服器内部编码器端口供电输出是否正常…
15-03-24 00:05
恩,3楼的方法我去试试看,谢
15-03-27 20:15