主题:变频器报OH

点击:814 回复:9

一台安川A1000 75KW/55KW用户先是说报OR故障,我查后没OR,用户回去带空压机再试说是OH,铁壳热厉害,我问带多久报OH,他说是10多分种,我拆开变频器发现风扇线没插!风扇是后换的120mm(1238)电流0.3A,贴在3条模块上面的驱动小板焊点部位三防漆成棕褐色,我曾经在ABB ACS510变频器上发现风扇功率与发热有绝对关系。A1000 75KW/55KW风扇电流是多大?我怀疑风扇没插或风扇功率严重不足。
15-03-20 20:37
换风扇的大侠也真够粗心的
15-03-20 21:03
最好换用进口风量大的风机,报OH不是大风机的问题,是线路板上方的小风机(三线式)性能不良导致,换大风机虽然能降温,但解决不了问题。以上仅供参考。
15-03-22 23:34
A1000 55KW好像就2个120mm风扇我开机看下
15-03-23 16:39
侧面热的厉害说明大风扇风量不足热量堆积,三线测速小风扇故障不至于发热这么厉害
15-03-23 16:42
外面风扇吹吹试试
15-03-25 19:08
楼主风扇插上后,问题有没有再出来?如果没,插好就正常了。说明是这个风扇的问题。
15-03-25 20:01
问安川手册上没有风扇电流,问安川技术也答不上来,装2个0。4A以上的风扇不报OH了。
15-03-25 20:13
风扇电路随便搞搞就行了。
15-03-27 14:47
三线风扇吗?
15-03-31 16:51