主题:电缆载流量如何选 请教了
点击:1002 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yflcgj
请教各位了,400多米长的YJVV4*240电缆 ,YJVV4*120电缆 能带多少负载?电压降有多少呢?地上穿管的,这么长的距离载流量最大能到多少呢?
15-03-17 21:13
1楼
编辑
引用
管理
osp321
穿管的话大约在400A。
距离远会出现电压降,不影响电流。
15-03-18 08:46
2楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
我记得以前我发了个表,沉了
http://m.gkong.com/bbs/400296.ashx
我都是按这个选的
15-03-18 09:33
3楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
首先,我们查表,载流量是500A。然后长度是400米就是0.4KM。
然后算压降。。。。。。
按功率因数0.8算
查表(还是查表简单,自己算很费劲)。
0.054*500*0.4=10.8,压降下降是10.8%,下降太多了,500A过大
15-03-18 11:59
4楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
还有说明下,第一张表的出处是 工业与民用配电设计手册第3版551页
第2张是 电缆压降电力工程设计手册1次部分940页
单根电缆压降下降过低(针对500A),可以双并,这样压降是在5%,相当于单根是250A。
15-03-18 12:05
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
附件:
[
本地下载
]
15-03-18 13:31
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
压降通常控制在5%以内。
15-03-18 13:42
7楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
5楼那简单易懂啊,你还是看那比较好,谢谢5楼分享啊。
我那当时下载了,看了后就感觉不明白,然后再看,虽然比较全面,但看了好一会才明白,5楼那一眼就能明白
15-03-18 15:53
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
5楼的资料已下载
15-03-18 20:05
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
还要实际看一下电缆能否达标,现在的电缆一定要小心点用。
15-03-18 20:09