登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:台达奇怪故障,上电显示CODE,求指教

点击:1574 回复:16

台过0.4KW变频器,一上电就显示CODE,按任何键都没反应,查说明书,也没查到这个代码,修过的朋友请指点一下,先在这里谢谢大家~
15-03-16 21:01
多数是供电不正常,把电容换了先。
15-03-16 23:17
主板问题吧
15-03-17 01:15
软件保护1
软件保护ccode返厂重写mcu数据Pcode密码保护
15-03-17 07:09
电容已换过,一样
15-03-17 08:44
我也感觉是主板问题,这个变频器可能环境不太好,主板上面好多地方氧化,但又没有断线的
15-03-17 08:45
请问自己有办法弄吗?
15-03-17 08:46
CODE锁定,被设置了东西
15-03-17 09:26
400w,不修了。
15-03-17 09:27
这单子还是算了吧
15-03-17 10:41

上一页下一页