登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:电流检测出现让人懊恼的情况该如何解决?
点击:2112 回复:32
10楼
编辑
引用
管理
1053287355
霍尔是好的,问题在线好处理电路
15-03-17 10:49
11楼
编辑
引用
管理
1053287355
刚刚通电电流是1A等30秒后就变成80多安了,不插霍尔
15-03-17 10:50
12楼
编辑
引用
管理
1053287355
R148是U16运放7脚输出端,是10K,去掉过后故障依旧,测R148对GND是3.3V,仔细观察了下两路霍尔信号送入U17 U18两片
LF353,测两片芯片1脚都是0V,7脚都是1.68V,感觉这个电路无问题,你说的R148是不是2路霍尔的最后信号输出呀,送到cPU,但是断开R148测u167脚确实是0v呀,这能说明信号处理电路到R148没出问题吗,还是R148后级有问题?
最后修改:
2015/3/17 12:06:01
15-03-17 10:56
13楼
编辑
引用
管理
1053287355
排线总是基础不良,直接焊了,总60根线焊的眼睛都花了
15-03-17 10:58
14楼
编辑
引用
管理
1053287355
我重新恢复了出厂值和电机参数还是不行,大师请指点,搞了2天没进展,断电在通电有时又电流值很小
最后修改:
2015/3/17 12:25:51
15-03-17 12:20
15楼
编辑
引用
管理
1053287355
拆掉主板上所有运放还是不行,依然显示电流大
15-03-17 14:39
16楼
编辑
引用
管理
1053287355
可我把所有运放都拆了还是显示电流大
15-03-17 14:49
17楼
编辑
引用
管理
weixiugong
把左上角的运放u17拿掉看看。估计是这个运放出问题了。
15-03-17 16:50
18楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
万工,我喜欢经验,而不是理论。建议你顺着传感器来的信号走线看。CPU是三线检测的吗? 看看有上拉电阻不?
15-03-17 20:17
19楼
编辑
引用
管理
szh123456
我也喜欢经验,但是我更加喜欢理论,理论是维修一切设备(包括机械,电子)的指向标,任何故障都有它的机理,没有理论的支持,你就会感觉很盲目,无从下手,没有理论的支持,在维修中就不会举一反三,经验也要靠理论支持的,有了理论的支持,你就会知道为什么会产生这样的故障,知道所有然,所以,学习任何维修,都是从理论开始的,虽然经验有时可以加快我们的维修时间,但是在使用经验失败后,我们还得回到理论上来分析故障产生的原因,从而排除故障,等到故障排除了,经验就在理论的分析中产生了。
15-03-17 21:55
上一页
下一页
工控新闻
和利时XMagital赋能全球最高海拔锂工厂,4500米高原完成“工业4.0”数字化协同升级!
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
我国去年发布人形机器人超330款 产业化落地加速
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
2025数智工业探索者论坛:专家纵论两种生产模式智能工厂建设之道
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
解码中国制造的升级脉动
更多新闻资讯