主题:请教,浮点数运算

点击:1786 回复:12

我想计算15除以2的问题,程序如下,为什么D4中结果是乱七八糟的?该程序在三菱PLC中D4里的值就是7.5,哪里错了?
附件 无标题.jpg
最后修改:2015/3/14 11:49:33
15-03-14 11:48
用浮点数显示呢?
15-03-14 12:06

引用 mjinbao 在 2015/3/14 12:06:22 发言【内容省略】

怎么用浮点数显示啊??
15-03-14 12:22
我现在要取这个结果数7.5出来显示在触摸屏上,怎么才能取到这个7.5的结果?
15-03-14 12:27
直接D2除以2试下
15-03-14 14:02
建议你把输入条件换成脉冲的,不然一个扫描周期内 你的程序要执行N次,数据肯定不对啊
15-03-14 14:26
我觉得5楼说得有道理。
15-03-14 14:39
原因找到了
台达PLC不支持在梯形图中监控显示浮点数,只能在【视图】--【装置显示窗口内】的浮点数一栏中才能看到这个结果7.5,而那一串乱七八糟的数其实是用二进制表达的小数,并不是浮点数。
15-03-14 14:47
还是自己动手解决了,楼主很强
15-03-14 14:51
除7楼所述外,还可以【视图】-【监控数值型态】-【浮点数】;我也是刚找的。
附件 台达.jpg
到触摸屏则不懂,未了解过。