登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:欧姆龙NT31-ST123-EV3系统程序损坏

点击:2714 回复:18

求助:欧姆龙NT31-ST123-EV3触摸屏系统程序损毁,利用NT-NT-series System Installer Ver2.0,刷程序,但是一直显示TIME OUT ,Communication Abort!请高手指教。PC系统为32位WIN7,正常时可以下载和上载画面程序!
最后修改:2015/3/14 13:53:05
15-03-14 10:57
附件 NT31-C.jpg
15-03-14 11:11
我是这样刷的,但是就是出现TIME OUT,不知道什么原因。端口也对啊!端口参数用设置么?
15-03-14 11:14
找不同版本的触摸屏软件试试
15-03-14 15:56

引用 z0nannan0z 在 2015/3/14 11:14:51 发言【内容省略】

1.可能屏的通讯参数设置不对,com口不对,好似只能用A口,hosk link方式.
2.线缆不对,必须使用5线的,三线传不了系统.
3.使用系统软件不对,早期的NT31是不支持NT31C的.
4.菜单没进入装系统界面.
5.通讯口坏了.
15-03-14 16:47
我使用的编程线:
附件 无标题.jpg
软件使用的是NTST3.3C,系统版本试了好多个还是TIME OUT。
15-03-15 08:31
呵呵;你这电缆都是国内自制的;
能不能传NT的操作系统是不一定的;
15-03-15 10:02
电缆应该没什么特殊的
15-03-15 10:22
一看就是山寨产品,传程序可以,传系统不行.
软件3.3不确定是否可以,先解决电缆后再试吧
15-03-15 14:19
传系统必须是五线的
15-03-15 14:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯