主题:用欧姆龙编程软件往DM1000内传送数据怎么提示错误
点击:474 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
154656357
15-03-12 23:04
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
部分机型使用d来表示数据区而不是dm。
15-03-13 05:44
2楼
编辑
引用
管理
13801509984
指令编写错误,应该是MOV #0FF D1000
15-03-13 07:56
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
与PLC型号有关;
15-03-13 09:50
4楼
编辑
引用
管理
154656357
谢谢 我使用的是cp1e cpu类型是na的 这个不可以吗?
15-03-16 21:38
5楼
编辑
引用
管理
154656357
哦 好的谢谢
15-03-16 21:42
6楼
编辑
引用
管理
154656357
好的 谢谢
15-03-16 21:43
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
参考1,2楼好了
15-03-17 10:36
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPM1A/CPM2A用的是DM;
CP1E用D100就行了;
15-03-17 10:53
9楼
编辑
引用
管理
154656357
好的 谢谢各位了
15-03-17 21:14