检查驱动BP瞬态二极管击穿,修复驱动板后各路驱动波形都一样。换新模块大概用3个月又会坏模块和板。模块GE坏而主回路是好的。是板子那个地方没修到位?
15-03-12 14:13
也有可能是电机的问题
15-03-12 14:41
ge短路还是开路?
15-03-12 18:58
开路啊
15-03-12 19:05
本来就是开路的啊,好的也开路。
15-03-12 19:22
好的有个结电容可充放电
15-03-13 17:58
模块肯定没坏,如果GE开路,早就炸了,你现在的问题应该还在驱动板上,驱动电压应该是过高才把TVS击穿的·