主题:请教扫码器与CPU224自由口通讯问题
点击:1839 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
yyh1910
想实现扫码器与CPU224的串口通讯,单独扫码器与电脑能实现通讯,单独PLC与电脑能实现通讯;相同的串口参数,扫码器发送的数据PLC接收不到。
15-03-07 13:52
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
度娘拥有强大的搜索功能,前提是你会驾驭它。
http://www.doc88.com/p-996520425503.html
15-03-07 15:19
2楼
编辑
引用
管理
tigermu
自由口通讯,关键是扫描器的协议弄明白了就可以了。
15-03-07 19:13
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
LD SM0.1
MOVB 16#09, SMB30
MOVB 16#B0, SMB87
MOVB 16#0A, SMB89
MOVW +5, SMW90
MOVB 15, SMB94
ATCH INT_0:INT0, 23
ENI
RCV VB200, 0
15-03-07 19:46
4楼
编辑
引用
管理
yyh1910
PLC接收是没问题的,能接收电脑串口的数据
15-03-08 08:42
5楼
编辑
引用
管理
yyh1910
PLC接收是没问题的,能接收电脑串口的数据
15-03-08 08:43
6楼
编辑
引用
管理
yyh1910
扫码器没有协议,扫到“123”,就发“123”,没有格式
15-03-08 08:43
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
怎么能说没有协议呢;
15-03-08 10:21
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主的扫描枪是从哪里捡回来的?怎么可能没有说明书?
或者是你没有仔细翻阅对吧。
但凡数据端口互相进行通讯,必须遵循规定的数据传输协议,没有规矩是不能成方圆的。你的扫描枪是使用RS-232九针串口连接的PLC对吗?
http://www.doc88.com/p-4445452861267.html
15-03-08 13:16
9楼
编辑
引用
管理
yyh1910
我说的没协议是指没有起始结束这些字节,波特率等参数肯定有
15-03-08 14:42