主题:这2个保险丝有啥不同
点击:1797 回复:39
楼主
编辑
引用
管理
125603098
如题,其中一个烧了。能不能替换
15-03-06 16:00
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
10A用在20A里不敢保证能用,20A用在10A里能用,不起保护作用
15-03-06 16:06
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
细节的观察,往往是成败的关键。
你注意到了旧保险管的符号区别了吗?
15-03-06 16:21
3楼
编辑
引用
管理
gjf201337
这样不合理啊,最好用之前同规格的。
15-03-06 16:31
4楼
编辑
引用
管理
wang4370
都不一样,最好不要这样换。
15-03-06 18:46
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
觉2楼说的有理,可查一下型号。
15-03-06 18:56
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
规格不一样,最好换同规格的或略小于原规格的。
15-03-06 19:43
7楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主把换了,下次出现故障,有可能保险没坏,元件先烧掉了
15-03-06 19:54
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
楼主图片里的保险丝的类型是是不相同的,一个是普通的交流直流10A保险,一个是快熔20A保险。
我们以前把一个普通的保险管,把变频器里面烧掉的快熔换下来。
结果很悲惨,通电炸机。
15-03-06 20:50
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
容量不一样
况且两种型号也不一样
15-03-06 21:26