登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:fx3u pid控制
点击:1273 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
dqrylh_1
有哪位高手能说下fx32最多支持多少pid控制回路啊,我用18个是否会影响控制精度?
15-03-04 22:46
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
用过8路,理论上是没限制吧,只要程序不超内存,可是可扩展的模块有限制的
15-03-04 23:14
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
8路能能准确也很不错了
15-03-05 15:08
3楼
编辑
引用
管理
dqrylh_1
今天尝试手动设置PID的比例和积分值,设定温度100度,从室温开始,采样周期1s,运行一开始mv输出从200左右上升,而且很慢,到了60多度才到1w多+,下降也很慢,到达设定温度后还有1000多,导致超调20度,如果到100度时手动复位mv,马上mv到0或负数!
15-03-25 23:54
4楼
编辑
引用
管理
dqrylh_1
引用
dqrylh_1
在 2015/3/25 23:54:54 发言
【内容省略】
有哪位大侠能帮忙分析下是啥原因么?
15-03-25 23:55
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
一路一路的实验
15-03-26 13:43