主题:台达VFD-M型变频器,如何设置额定电流?
点击:3841 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
这个FLA是什么意思?谢谢。
15-03-04 08:56
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FLA:出厂时变频器输出的满载电流值;
15-03-04 09:52
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这个参数设不设没多大关系
15-03-04 09:56
3楼
编辑
引用
管理
陈景廉
谢谢版主
15-03-04 10:03
4楼
编辑
引用
管理
陈景廉
引用
yejingmao
在 2015/3/4 9:56:01 发言
【内容省略】
假如我的变频器是2.2KW的,或者更大些的,而我的电机是1.5KW的,那你还会说这话吗?
最后修改:
2015/3/4 10:05:44
15-03-04 10:04
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
按你电机的额定电流值输进去就行了;
15-03-04 11:18
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
陈景廉
在 2015/3/4 10:04:53 发言
【内容省略】
土豪才会这样用吧
15-03-04 17:25
7楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
引用
陈景廉
在 2015/3/4 10:04:53 发言
【内容省略】
这不是传说中的大马拉小车吗
15-03-05 09:54
8楼
编辑
引用
管理
dwbb
大变频拖小电机的情况还是设置一下保护更好
15-03-06 08:47