主题:三菱FX3U的PLC与温控器以及真空计的485通讯
点击:6066 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
2319298611
目前我使用的是三菱FX3U的PLC,想通过485的通讯方式与三个神港温控器以及一个真空计进行通讯(仅仅读取这4个仪表的参数),请问我的通讯硬件是不是只需要加装一个485BD就行了?其次我采用什么样的通讯方式比较好用,方便编写程序的,譬如RS无协议方式,N:N,1:N,等等,请指高手指点下!谢谢!
请问如图中的RS程序里面那些H0074,H0065,H006E等,是哪里来的?仪表的吗?
最后修改:
2015/3/7 17:45:01
15-03-02 11:26
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
神港的温控器应该支持ModbusRTU通讯,我觉得你增加FX3U的Modbus模块将更有利于你的程序编写。
15-03-02 11:41
2楼
编辑
引用
管理
2319298611
如果用MODBUS通讯,硬件上就要485ADP-MB了?
不需要485BD了吧
15-03-02 15:24
3楼
编辑
引用
管理
shengpulin
首先,你要确认:三菱FX3U的PLC、神港温控器以及一个真空计,它们三者是否支持同一种通信协议和通讯接口,同样是Modbus通讯协议,实际上不同厂商做了许多变种,必须仔细研究通讯格式;它们之间往往很难兼容,有时用三菱的自由口通讯往往是唯一,也是最佳的选择。
15-03-02 16:04
4楼
编辑
引用
管理
2319298611
PLC的肯定是支持的,神港温控器支持MODBUS ASCLL以及RTU的方式,真空计的目前只知道带485功能,但是格式是什么还不清楚,假设也是MODBUS RTU的是不是就要采用PLC加装485-ADP-MB的方式了?
还是装个485BD模块,用RS方式写程序。感觉还是有点不明白。
15-03-02 16:38
5楼
编辑
引用
管理
shengpulin
485ADP-MB 直接支持MODBUS协议,485BD需要写程序。
给你个链接吧,
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1454306-fpage-2.html
15-03-02 17:08
6楼
编辑
引用
管理
2319298611
如果用485ADP-MB模块的话,还要加个CNV的块,成本上多很多哦
15-03-02 18:33
7楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
2319298611
在 2015/3/2 18:33:33 发言
【内容省略】
那么就提升一下自己的编程水平,用RS指令来做自由口通讯,校验什么的都自己做就可以节约成本了。
15-03-03 09:20
8楼
编辑
引用
管理
guanyumou
其实,FX3U的PLC支持CRC校验这个指令,用RS去实现MODBUS RTU也可以!
15-03-03 19:37
9楼
编辑
引用
管理
shengpulin
回复 #6楼 2319298611
支持7楼。
最后修改:
2015/3/4 8:43:12
15-03-04 08:42
上一页
下一页
工控新闻
重磅 | 研华发布全新ACE应用导向边缘计算及WISE-STACK私有云平台 软硬整合聚焦Edge AI产业需求
2025 自动化新技术研讨会
图尔克适用于标准应用的 IO-Link 集线器 | 文末盛夏福利100%
芯科科技成为全球首家通过PSA 4级认证的物联网芯片厂商 巩固其在物联网安全领域的领导地位
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
伊顿2025年第二季度业绩创新高:有机增长强劲,订单量持续攀升
发展都市工业已成为全球趋势,上海有哪些新“打法”?
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
更多新闻资讯