登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:离心机给定转速跟实际转速不一致
点击:713 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zjf851112
6SE70系列变频器,通讯至PLC,再通讯至触摸屏;触摸屏上的转速①(变频器通讯至PLC再到触摸屏)与实际转速②(测速探头传至PLC再到触摸屏)会出现误差大,而这个误差主要是变频器给定的转速会出现停滞现象。屏蔽层、单独接地、CUVC板、变频器均更换过,但问题还是存在,仍就出现①停滞,转速②在往上升,出现报警现象;这个问题一天出现5次左右
求高工帮忙解决下
15-02-27 08:25
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
首先,6SE70变频器在第一次连接电机以后,要做一下 “辨识和调试” ,这个在说明书的《启动》章节里讲的很详细,有一个操作流程,完成了这个流程的操作,再去运行变频器就可以了。
另外,你也可以先不用PLC去通讯控制,先用变频器的简易操作面板控制电机运行,看看是不是正常了?然后再去改用PLC通讯控制。这样就可以分清问题可能出在什么地方了。
15-02-27 09:04
2楼
编辑
引用
管理
华星电仪
离心机的转速是不是变频器通过变频实际转换的转速,给定变频器的转速应该是测速传感器反馈到变频器信号值,触摸屏与变频器和PLC都是通过通讯协议来联系
15-02-27 09:56
工控新闻
汇川2026春季爆品发布会,回答每一个智造期待
西门子科技大会即将在京启幕
三菱电机携手鹿明机器人共筑具身智能解决方案
aReady.COM conga-SMX95 加速产品上市进程并拓展应用潜力
山东国际装备制造业博览会3月14日盛大启幕
王兴兴称宇树在工业领域进行试点落地 希望未来机器人自己生产自己
第22届中国天津工博会3月18日启幕
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
更多新闻资讯