登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器设定的频率和实际频率不一样!求解答!

点击:14050 回复:13

1、使用丹佛斯 FC-51变频器。
2、使用通讯方式设定频率为50,面板上显示的实际频率却是100。
3、变频器参数3-02的参考频率确实也是50。
4、参考值为0-50,电机频率为0-50。
变频器参考频率为50,就说明写进去的值是正确的,那为什么实际频率不对了?
15-02-13 16:59
面板的参数除2就是实际的了
15-02-13 17:14
但是不成比列,设置40的时候,实际频率也是100。
15-02-13 17:17
应该是参数或者比例搞错了,好好查查吧!~~~
15-02-13 20:01

引用 15073134174 在 2015/2/13 17:17:51 发言【内容省略】

那你要查下你的程序算法对不对了
15-02-13 21:05
你确定100是频率吗?以前有个来修FC301吧,屏幕显示的是百分比,他以为是频率,要我修。
15-02-13 21:51
嗯,施耐德ATV312在面板给定的时候有时也是百分比显示
15-02-14 06:29
应该查看变频器参数里的监控值(设定频率),是不是50Hz?或者%是多少?与实际值的监控值是否一致?
15-02-15 16:54
显示的不是频率
15-02-15 17:05
这个100不是频率吧!
仔细确认
15-02-15 21:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯